oles@ovh.net
03-06-2011, 11:50 AM
Laba diena,
Baigėme darbus Londone. POP buvo perkeltas į kitą duomenų centrą. Įdiegėme ir antrą maršrutizatorių. Linx 224 pasiekė 4x10G, Linx 226 liko 2x10G. Liko iš naujo prijungti Transit. VoIP jungtis su BT atliekama per seną spintą, kurios negalime perkelti.
Nuotrauka iš darbų:
http://demo.ovh.net/fr/5b7cb9181cd90...b8282f51d3d3d/
Viduryje, tarp Roubaix ir Amsterdamo, turime kelią, apribotą iki 140 Gbps.
Paskui 2 kryptys ir 2 mazgai: ldn-1-6k ir ldn-5-6k.
Tinklo schema:
http://weathermap.ovh.net/london
globaliai:
http://weathermap.ovh.net/backbone
MRTG grafikuose dabar matyti, kad mes esame susijungę su Linx, valdome QoS kaip su grandininiu pjūklu. Tarp 10:00/18:00 ir 1:00 ryto reiks atlikti QoS apribojant visus susijungimu (tik su OVH) iki fiksuotos reikšmės, kad tinklo kanalai neprisisotintų... Kadangi tai nepersotins tinklo, problemos neegzistuos!..
MRTG grafikas:
http://demo.ovh.net/fr/22f03f3cbc478...f1d3ce3f7038b/
Kitas etapas: perdavimo padidinimas Amsterdamas/Varšuva nuo 2x10G iki 4x10G, taip pat Frankfurtas/Varšuva nuo 2x10G iki 4x10G. Tai ppat nutiesime 1x10G Praha/Varšuva. 8x10G į Varšuvą bus prijungti prie 4 maršrutizatorių: 2 į Amsterdamą ir 2 į Frankfurtą. Srautą valdysime naudodami apkrovos balansavimą, pradedant Roubaix, išnaudosime visas linijas.
Dar vienas etapas: perdavimo padidinimas į Italiją nuo 2x10G iki 4x10G ir sustiprinant jungtį su Interbusiness (AS3269) nuo 1x10G iki 3x10G.
Ir galiausiai: USA.
Iki metų pabaigos pabandysime padidinti 2 maršrutizatorių Roubaix (ASR) perdavimą nuo 1.2 Tbps iki 3.84 Tbps... Ir patrigubinti iš Roubaix iįeinančių duomenų srautą.
Linkėjimai,
Octave
Baigėme darbus Londone. POP buvo perkeltas į kitą duomenų centrą. Įdiegėme ir antrą maršrutizatorių. Linx 224 pasiekė 4x10G, Linx 226 liko 2x10G. Liko iš naujo prijungti Transit. VoIP jungtis su BT atliekama per seną spintą, kurios negalime perkelti.
Nuotrauka iš darbų:
http://demo.ovh.net/fr/5b7cb9181cd90...b8282f51d3d3d/
Viduryje, tarp Roubaix ir Amsterdamo, turime kelią, apribotą iki 140 Gbps.
Paskui 2 kryptys ir 2 mazgai: ldn-1-6k ir ldn-5-6k.
Tinklo schema:
http://weathermap.ovh.net/london
globaliai:
http://weathermap.ovh.net/backbone
MRTG grafikuose dabar matyti, kad mes esame susijungę su Linx, valdome QoS kaip su grandininiu pjūklu. Tarp 10:00/18:00 ir 1:00 ryto reiks atlikti QoS apribojant visus susijungimu (tik su OVH) iki fiksuotos reikšmės, kad tinklo kanalai neprisisotintų... Kadangi tai nepersotins tinklo, problemos neegzistuos!..
MRTG grafikas:
http://demo.ovh.net/fr/22f03f3cbc478...f1d3ce3f7038b/
Kitas etapas: perdavimo padidinimas Amsterdamas/Varšuva nuo 2x10G iki 4x10G, taip pat Frankfurtas/Varšuva nuo 2x10G iki 4x10G. Tai ppat nutiesime 1x10G Praha/Varšuva. 8x10G į Varšuvą bus prijungti prie 4 maršrutizatorių: 2 į Amsterdamą ir 2 į Frankfurtą. Srautą valdysime naudodami apkrovos balansavimą, pradedant Roubaix, išnaudosime visas linijas.
Dar vienas etapas: perdavimo padidinimas į Italiją nuo 2x10G iki 4x10G ir sustiprinant jungtį su Interbusiness (AS3269) nuo 1x10G iki 3x10G.
Ir galiausiai: USA.
Iki metų pabaigos pabandysime padidinti 2 maršrutizatorių Roubaix (ASR) perdavimą nuo 1.2 Tbps iki 3.84 Tbps... Ir patrigubinti iš Roubaix iįeinančių duomenų srautą.
Linkėjimai,
Octave